110以上的高压架空线路,尤其同杆假设的线路,或者密集的线路,感应电压电流非常大,能达到上万伏和几十上百安(应该是50hz吧),导致专业测试设备连接到线路上后经常被烧,有什么办法可以很好的抑制感应或者说消除,而又能不影响设备的测试!不能直接接地,否则无法测试!即说白了就是又怎么方法能解决50hz的高电压电流问题?

打赏列表

~~~还没有人打赏~~~
回复

使用道具 举报

9

主题

145

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2019-7-26 14:55:54 | 显示全部楼层
路过,学习//////
回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2019-7-30 17:42:25 | 显示全部楼层
这……我只了解10kV以下的,坐等大神解释
回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2019-8-2 12:32:48 | 显示全部楼层
我也想知道
回复

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2019-8-6 08:21:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

0

主题

1834

帖子

1834

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1834
发表于 2019-8-10 12:24:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

76

积分

注册会员

Rank: 2

积分
76
发表于 2019-8-16 11:28:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

9

积分

新手上路

Rank: 1

积分
9
发表于 2019-8-16 20:46:24 | 显示全部楼层
Mark学习一下,等待大神解答
回复

使用道具 举报

8

主题

70

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
QQ
发表于 2019-8-27 13:31:58 | 显示全部楼层
你的检测设备是不是有屏蔽地之类的接线,这个线不要跟电网的地共用,如果现场有条件最好单独设接地屏蔽线;检测设备的工作电源要用三孔插头的,屏蔽地接地!
回复

使用道具 举报

5

主题

73

帖子

73

积分

注册会员

Rank: 2

积分
73
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
......这么牛逼的吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|工程资料包

GMT+8, 2019-10-14 04:05 , Processed in 0.059418 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表